主题:环境引起的变频器故障

点击:1305 回复:15

接手一台变频器,一上电就跳闸!
用户说明了变频器一上电就跳闸!可是我用万用表检测时并没有发现主回路异常!在公司上电时也一样!就是跳闸!检测没有发现主回路短路!最后怀疑一体化IGBT内部异常,拆下一体化IGBT,才发现新的问题:是直流母线处打火所致!这个打火的地方很难发现,在一体化HGBT和电路板之间!用眼睛是看不到的!这是由于环境造成的打火!也就是一体化IGBT直流母线间由于电路板上潮湿和灰尘,形成了放电通路!电路板被打成一溜小勾并且碳化!所以你在没上电时直流母线的正负及时不能的,当一上电时,500多伏直流高压瞬间打火,也就形成了短路。所以万用表检测不出来!我用断锯条刮干净打火时的碳化,再从电路板母线中间处用钻头打了个大孔,重新焊上IGBT,变频器故障恢复了。感谢大家的分享!
16-11-14 15:10
环境的粉尘和雾霾,导致电子设备爬电打火,这种情况很多。变频器也需要防护的。就像我们带PM2.5的口罩一样,人需要防护,设备亦如此。嘻嘻
16-11-14 15:19
是感谢楼主的分享啊
16-11-14 16:43
大故障,小毛病
楼主真细心表情
16-11-14 16:54
感谢楼主分享经验。
16-11-14 17:24
感谢楼主分享!这种情况很多的,有时候不拆故障就是发现不了呢!
16-11-14 20:06
我也遇到过几次,呵呵
16-11-14 20:29
这种故障是比较难搞的
16-11-14 20:34
就怕软故障 时不时的出现的那种最难搞
16-11-15 08:26
楼主是高人。
16-11-15 08:40