登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:伺服代码106
点击:798 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
349328832
我们接到回流线报修电话后过去一看人机显示屏上所有都没原点,我们吧设备上所有传感器检查一面都是好的,以为是程序系统问,于是我们就断了回流线所有电源,过来几秒后在开机一看还是没原点这下有的着急,就开始检查线路上的问题,最后发现B14A伺服线断,回电工班去拿了一圈有点旧的插上在送电,还是没有原点,连续换了好几根才好了这一下几个小时又回去了,还好最好搞好了??
16-11-12 01:28
1楼
编辑
引用
管理
1522615606
能解决问题说明没白费时间和力气
16-11-12 13:36
2楼
编辑
引用
管理
zzn6737
引用
349328832
在 2016/11/12 1:28:06 发言
【内容省略】
看不出什么来啦??
16-11-12 15:48
3楼
编辑
引用
管理
05527833
近接开关吧
16-11-13 21:05
4楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
修好了就没白费工夫呀,有时候修半天也没修好不也得算着
16-11-14 12:07
5楼
编辑
引用
管理
qd
伺服报了故障代码为什么不先检查伺服
16-11-14 12:32
工控新闻
全省工业机器人产量增长68%
智造赋能!天津举办“人工智能+制造”促进大会
医疗IVD国产化新突破, 研华实现RK3588与银河麒麟平台级适配
中国制造以“质”取胜
霍尼韦尔AI驱动的智预策成功完成试点
舍弗勒智能装备携多材料金属增材制造全新技术亮相2026 TCT亚洲展
双轮驱动 人工智能与新能源共塑制造业新图景
工信部就推进工业数据筑基行动、加速工业园区数字化转型等答记者问
更多新闻资讯