登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:我有个问题请教一下 有5台22kw380v的水泵 用多大的总电源开关

点击:3189 回复:16

我有个问题请教一下  有5台22kw380v的水泵 用多大的总电源开关 电线 交流接触器 最好告诉我计算方法
16-11-05 08:54
电源开关使用400A断路器,电缆95可用,120可靠些,电机不要同时启动
22KW电机需要降压启动了
16-11-05 09:42
降压启动接触器用士林S-P40T
其它的楼上说了
16-11-05 10:48
断路器用330的就行了!不过国产的话400A断路器也不贵,建议用常州、上海等地出品的断路器质量较佳,正泰德力西等品牌断路器经常性出故障不推荐,当然施耐德正品更好,但是施耐德注意不要买到假货,淘宝的话假货99%........
22KW电机需要降压启动这个值得商榷:如果变压器容量大于160KVA建议直接启动,因为水泵属于变负载启动,启动开机负荷很轻,随着启动转速的立方倍数负荷增加,额定转速负荷最大但是电机已经启动完成,实在害怕采用星三角启动足矣!!我们315KW水泵都是星三角启动且变压器才630KVA
16-11-05 10:54
电缆选小了吧 空开选大了
16-11-05 15:50
400A开关
120的国标铜芯电缆
16-11-05 16:01
空开选300多安培的就够了,400A当然可以。电缆90方有点小了。
16-11-05 17:21
五台得分开延时启动  400A足够
16-11-05 20:24
空开有点大,电缆根据计算电流可以
16-11-05 21:47
具体算法请参考《工业与民用配电设计手册(第三版)》第十一章,因为你这几台电机的工作制不知道,要是同时工作的话计算电流就不一样,电缆选多大,跟你敷设方式和工作制有关,个人观点,供参考