主题:我有个问题请教一下 有5台22kw380v的水泵 用多大的总电源开关

点击:3189 回复:16

开关250A-315A均可,电缆国标100米内90平方可以超过100米建议加一档,末端要做补偿。
最后修改:2016/11/9 17:12:57
16-11-09 17:12
老大,启动方式怎样啊,不确定就不好选
16-11-09 21:06
380v电机每kw=2A电流.
16-11-10 08:53
要看你的距离是多长,?
18-06-11 17:12
5台水泵怎么工作的?是分时启动吗?5台泵同时运行几台呢?这些都是问题,不说没法做。
18-06-11 19:19
总功率110kw,断路器选300A足矣,电缆选95平方就够了。
18-06-13 09:14
5台22kw380v的水泵是一起启动吗?22KW电机额定电流44A,是全压启动还是采用降压启动?楼主这个必须确定哦,才能合理选择开关容量和电线大小.....全压启动与降压启动电流可不一样哦。
最后修改:2018/6/16 19:01:46
18-06-16 19:00