主题:5.5KW污水泵经常被垃圾缠绕,负荷过大被烧坏,请教该如何解决呢?
点击:2375 回复:35
楼主
编辑
引用
管理
zjx559
污水泵经常被垃圾缠绕,负荷过大被烧坏,请教该如何解决呢?
用过流保护也不好使,新的用了不到一个星期就烧了,还是断续使用的。
16-10-31 17:25
1楼
编辑
引用
管理
919355607
电机启动器就不错啊
16-10-31 17:27
2楼
编辑
引用
管理
guanyumou
前面加粉碎机!
16-10-31 17:33
3楼
编辑
引用
管理
FORELF
泵安装在有过滤的环境里面啊,从源头来解决问题。
16-10-31 17:34
4楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
制作个过滤网,把泵头包起来。
16-10-31 17:54
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
用过流保护也不好使?不知楼主用的是哪种过流保护呢?
吸入口加大面积的滤网;装电机电子保护器,整定好。
16-10-31 17:55
6楼
编辑
引用
管理
hty.czh
1.定期清沟
2.淤泥泵?
16-10-31 19:46
7楼
编辑
引用
管理
gao921219
污水泵前端必须有一个格栅机,捞出污水中的杂物。
16-10-31 20:16
8楼
编辑
引用
管理
菜鸟A
这简单,污水泵进水口用栅栏或用其他方式阻止垃圾吸入,定期清理垃圾。另外可以装电机保护器防止过载
最后修改:
2016/10/31 20:24:24
16-10-31 20:23
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
入口没有格栅或者Y滤?
这个设计就应该考虑吧!
装个EOCR也可以,但不是好方法!