主题:ntc探头接的线太长,而且线特别细
点击:615 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
840408750
如何用200smart软件进行温度补偿
16-10-30 23:03
1楼
编辑
引用
管理
840408750
具体是怎样进行温度补偿的
16-10-30 23:30
2楼
编辑
引用
管理
电工陈师傅
如果是有偏差,但是不跳动,说明是线的电阻值影响了精度,由于NTC的公式并非线性,你不能简单的修正温度
而是应该修正阻值再去按分度表换算温度。
如果是在频繁波动,说明线太长引入了干扰信号,可以尝试在PLC这边两端并联一个至少106的电容(无极性)
16-11-01 12:10