主题:三菱PLC检测电机正反转问题

点击:3090 回复:16

呵呵;都用编码器了这个问题还解决不了?
A、B二相的,正转时计数值增加,反转时则减小;
16-10-24 09:20

引用 wushulin 在 2016/10/24 8:20:25 发言【内容省略】

自行车飞轮!好主意!!
16-10-24 09:48

引用 zzn6737 在 2016/10/24 9:48:30 发言【内容省略】

机械零部件上的设计优化,给电气控制系统的信号采集与处理上带来巨大方便。
16-10-24 11:45
话说用自行车飞轮,电机输出力矩大了把飞轮牵散了或者链条断裂???
编码器测试简单易行:运行时高速计数器计数,隔0.1S读取数据,数据与之前相比变大就是正转,减小就是反转,不动就是电机没有启动......
16-10-24 17:51
懂了
16-10-24 18:34
说得很详细,原来是这样做,谢谢
16-10-24 18:35
我还真做过这样的东西,没事时使用三菱FX2N、OMRON 增量编码器和组态王。使用编码器a、b相的上升沿谁先谁后分辨旋转方向,测试时好用的。没有实际应用
16-10-25 08:08