主题:三菱PLC检测电机正反转问题
点击:3090 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
标叔
各位老师,三菱plc带增量编码器,来检测电机的正反转,编码器输出的a,b相信号,在程序中怎么来处理,可以显示出是正传还是反转呢,求解惑,谢谢
16-10-23 23:58
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
你驱动的是什么类型的电机?必须要求通过编码器信号判断旋转方向?
如果是大功率的交流异步电机,可以采集接触器驱动的信号进行判断;如果是伺服电机,可以采集伺服驱动器上的方向输入信号。
16-10-24 00:19
2楼
编辑
引用
管理
zzn6737
假定正向计数增大,反向减小……
16-10-24 06:46
3楼
编辑
引用
管理
标叔
我不是驱动什么,是生产小电机的厂,做好以后要对电机的转向进行检测,看合不合格,我们自己做工装,带编码器去检测他
16-10-24 07:11
4楼
编辑
引用
管理
标叔
没明白
16-10-24 07:12
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
引用
标叔
在 2016/10/24 7:12:21 发言
【内容省略】
转一圈,a b计数是不是有先后啊。具体怎么玩,楼下做过的给楼主说说吧
16-10-24 07:42
6楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
到PLC手册里找高速计数那块,程序、接线都有介绍
16-10-24 08:11
7楼
编辑
引用
管理
xlian
两种方式:
1直接读取计数器方向
2比较计数值
16-10-24 08:13
8楼
编辑
引用
管理
wushulin
想得太复杂了,用一个自行车的链轮,用链条挂在电机上,链轮只会向一个方向转动,能转动的为一个方向,不转动的为另一个方向。这不是很容易判断了么?至于怎么挂上去,那是你机械设计的问题了。这种方式,可靠性比用什么电子信号判断高不知道多少倍。
16-10-24 08:20
9楼
编辑
引用
管理
2232923848
做一个机械装置.
16-10-24 09:12