主题:编码器如何跟PLC模块连接?

点击:2172 回复:13

如图,这种PLC模块只能接受差分信号,但我手上只有NPN的编码器,请问能连接使用吗?
附件 无标题.jpg
16-10-18 20:48
进PLC高速计数器的点啊
16-10-19 08:15
什么型号的PLC?
16-10-19 08:17
连到高速计数器点上,如果没有信号,可以增加一上拉电阻。
16-10-19 09:00
呵呵;PLC主机上就可以接你的编码器;
16-10-19 13:45
编码器只有三根输出线
附件 1476856151225.jpg
16-10-19 13:50
编码器有6个输入点
附件 1476856298873.jpg
16-10-19 13:51
哈哈;如果你非要用这个模块的话,那就换差分的编码器就行了,OMRON也有对应的编码器的;
16-10-19 15:54
换成差分的编码器,如果只是做实验的话,可以通过其他方式转换
16-10-19 16:51

引用 977998309 在 2016/10/19 16:51:44 发言【内容省略】

在原理上,它应该能兼容NPN型
16-10-19 20:42