登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:on线在哪里
点击:1431 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
aaxin2008
又是报警af6,说是检查on线,可是上面也没有on的标号,请问on线在哪?
16-09-24 06:28
1楼
编辑
引用
管理
qd
在cn1里面
16-09-24 07:25
2楼
编辑
引用
管理
caojie0723
如果是上电即报警,伺服的问题比较大。如果是伺服启动时报警,电机动力线的问题比较大
16-09-24 07:58
3楼
编辑
引用
管理
919355607
插头里面
16-09-24 08:02
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
说明书的接线图对着CN!找找
16-09-24 08:05
5楼
编辑
引用
管理
1053370790
40号脚
16-09-24 08:10
6楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
够脏的,走线也不规范。
16-09-24 08:11
7楼
编辑
引用
管理
460141220
查下硬件手册,看下该报警代码表示什么,对症下药。
一般伺服报警容易出现的就那几个。欠压、过流、过载、编码器线异常。
16-09-24 08:41
8楼
编辑
引用
管理
465010287
严谨工作,故障处理,掌握,,
16-09-24 08:42
9楼
编辑
引用
管理
gk_0
On多半为伺服的使能信号端
16-09-24 08:53
上一页
下一页
工控新闻
第二届TSN技术大赛圆满落幕 | 推动工业网络智能化多场景再次应用升级
云南深化工业领域改革 赋能工业高质量发展
舍弗勒智能装备携多材料金属增材制造全新技术亮相2026 TCT亚洲展
星动纪元陈建宇:未来五年具身智能将实现有真正商业价值的交付
政企联动 | 台达成功举办 2026 专场供需对接会 共筑绿色智造与产业协同新生态
追求卓越新征程——图尔克年会在山城重庆启幕
皮尔磁即将亮相2026汉诺威工博会
当AI跨越虚实鸿沟,西门子如何在物理世界重写工业规则?
更多新闻资讯