3290951507
1.变频器支持MODBUS指令
2.fx1s支持modbus协议吗?
3.哪位有类似教程发一个看看?
16-09-21 16:17
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
fx1s是不支持modbus协议得
16-09-21 16:29
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
fx1s是不支持modbus;
你只能加个FX1N-485BD通讯板用RS指令来编程;
16-09-21 16:32
3楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
1.变频器支持MODBUS指令?
这要看是什么品牌的,有的支持,有的不支持。
2.fx1s支持modbus协议吗?
FX1S没有现成的modbus指令,但并非说不支持,可以自己编制程序。
3.哪位有类似教程发一个看看?
网上多的是,自己baidu一下。
16-09-21 16:34
4楼
编辑
引用
管理
deweg
三菱FX3系列一下的PLC对modbus支持有限,要自己写协议,CRC校验。也说明了三菱在小型机方面通讯的薄弱。
16-09-21 19:34
5楼
编辑
引用
管理
528工控科技
用FX3U 好一些,编程简单方便
FX1S 现在市场上没有真货了。
16-09-22 09:40
6楼
编辑
引用
管理
2232923848
fx1s是不支持modbus
16-09-22 10:12
7楼
编辑
引用
管理
3290951507
3系列支持ModBus协议吗
16-09-22 11:22
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
3290951507
在 2016/9/22 11:22:00 发言
【内容省略】
要加对应的通讯模块的;如FX3U-485ADP-MB;
16-09-22 14:24
9楼
编辑
引用
管理
528工控科技
引用
3290951507
在 2016/9/22 11:22:00 发言
【内容省略】
楼下回答的正确,那个FX3U-485ADP-MB模块600左右。
FX3U加 485BD 也好,用RS指令编程,也比FX2N方便,FX3U 有CRC指令