登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:请教ABB ACS510变频器恒压供水
点击:1503 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
小瓦
用的远传压力表,压力表三根线接入变频器AI1,GND,10V端子,设置为PID宏,运行时面板显示40%PID设定值,但是就是没有PID效果,一直50HZ运行超过设定了。看说明书貌似要由AI2用于反馈值,没接触过ABB恒压供水,所以请教老师们。
16-09-19 22:57
1楼
编辑
引用
管理
hyp1108
这个说明书很详细的,如果有电位器模拟压力表信号看看变频器有没有PID效果,前提是你设置了PID参数这样打点就好判断了
16-09-19 23:34
2楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
接的不对,压力开关的线应接在AI2,AI1接电位器。
16-09-20 12:58
3楼
编辑
引用
管理
as502502
变频器参数没设置对
16-09-20 13:45
4楼
编辑
引用
管理
qtest
反馈不到设定值当然最高频率50hz运行。
排除传感器问题就是参数设置 ,如反馈信号,电机正反转
16-09-20 15:17
5楼
编辑
引用
管理
colin532248
关键是要看你的压力表三根线是输出的什么信号源。我对压力表不熟悉,但是我们厂里不管是压力表还是流量表给变频器的都是4-20mA的电流信号,接AI2,只是参数设置不同,AI1接三根线时主要是电位器,接AI1,电压信号。所以还是要看你压力表输出的是什么信号。
16-09-26 16:47
6楼
编辑
引用
管理
logo1979
我厂用远传压力表是电压信号
16-09-26 18:48
工控新闻
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
开源鸿蒙赋能工业,华龙讯达亮相鸿蒙生态伙伴论坛
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
佰邦科技携手卡奥斯共建绿色环保智能工厂
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
2025世界人形机器人运动会闭幕 世界人形机器人运动联合会宣告成立
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
更多新闻资讯