主题:【话题】这也是一个简单的双联,为什么用的很少(20160914)
点击:2312 回复:57
楼主
编辑
引用
管理
菜鸟A
最后修改:
2016/9/18 9:03:18
16-09-10 12:40
1楼
编辑
引用
管理
菜鸟A
装修的这样的电路可取吗?
16-09-10 12:44
2楼
编辑
引用
管理
冰红茶fjw
不安全。
16-09-10 13:03
3楼
编辑
引用
管理
gk_0
有一次为了省事,就这样做了一个,到今天还后悔,两边的开关基本上每次按都冒火,搞得不敢去碰开关了(不是质量问题,换了更好的品牌也是这样),所以强烈建议别这样做了
16-09-10 13:11
4楼
编辑
引用
管理
gk_0
补充一点,当两边开关都接通火线时,电灯线两端都带电,很容易误认为一零一火,引发触电施工事故!
16-09-10 13:13
5楼
编辑
引用
管理
711022027
一个开关里有零线有火线,距离又这么近,容易拉弧。
16-09-10 13:15
6楼
编辑
引用
管理
1522615606
这样不好,不安全还费线效率太低了。
16-09-10 13:40
7楼
编辑
引用
管理
872602703
第一次看到这样的做法,安全第一!
16-09-10 13:48
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
觉得4楼、5楼说的有道理;
另外,若是螺口灯头,则螺纹处的接线不确定。
16-09-10 14:00
9楼
编辑
引用
管理
菜鸟A
引用
872602703
在 2016/9/10 13:48:28 发言
【内容省略】
这下见识了吧
16-09-10 14:01