主题:关于上升沿指令的用法
点击:4429 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
1003494948
请问图中X20程序中怎么一定要用上升沿指令LDP我用一个LD也可以驱动负载啊?
16-09-08 22:20
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
看工艺要求
16-09-09 05:40
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
1003494948
在 2016/9/8 22:20:13 发言
【内容省略】
虽然没有使用上升沿的必要,但是人家为了预防你按下的时候手抽经连续按3秒导致停止啊。
16-09-09 05:42
3楼
编辑
引用
管理
357047007
看你用在什么设备上,用有用的理由,不用有不用的理由,如果普通作用,可以取消X20的B触点。
16-09-09 05:50
4楼
编辑
引用
管理
xlian
X20按钮松开后延时3秒输出为OFF
16-09-09 08:44
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
cvlsam
在 2016/9/9 5:42:51 发言
【内容省略】
不用沿指令,按着一天它也断不了。
这就是一个单稳电路。
16-09-09 08:45
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
如果效果一样,可能是演示和示例作用,具体可根据需要和习惯使用;
但若X21一直接通,Y6会断开后再接通(反复)。
16-09-10 12:37
7楼
编辑
引用
管理
872602703
看实际要求,没有一定!
16-09-10 12:49
8楼
编辑
引用
管理
twtynijj
都是看实际控制情况