主题:额定电流小的断路器为什么会有数欧的电阻

点击:1850 回复:37

表笔短接0.2-0.3 用的福禄克177,好多年了,没吃过问题
16-09-08 14:28
能详细说一下么
意思不带负载的话有电阻无所谓,通电后可能这个电阻就消失了?
如果不消失就是电压=电流*电阻。
如果消失了?如果消失了,有什么理论依据呢?
16-09-08 14:30
那为什么测量别的大额定电流的没有问题呢?
为什么测量大小额定电流的会有不一样的?
16-09-08 14:31
小电流用互感器测误差大,用取样电阻方便,小功率变频器电流检测也用。
16-09-08 15:07
里面主电路串了个电流脱扣线圈,安数越小线圈线径越细圈数越多。和这有关,但具体阻值还真没测量过
16-09-08 15:09
用万用表测量小阻值的电阻,不好说,但测量电压就比较容易稳定。合闸后,电压为零,说明就是短路了呗。这还要什么道理呢?万用表测电阻,小阻值的档位,就是两个表笔短路也未必显示0呀。
16-09-08 18:44
新出厂的产品,一般会在触点上涂上电力脂,你多开合几次,电阻应该就会变小,电流大的断路器弹簧作用力大,接触时触头压力大,能瞬间就把电力脂压走。
16-09-08 22:06
如果说新出厂的如此,可在用好几年的产品也是如此该怎么解释呢?
16-09-09 10:41
用同一块万用表短接和测量别的纯电阻不会有问题。
16-09-09 10:42
大概明白什么意思了,但想再具体了解下。能提供吗
16-09-09 10:44