登录
首页 福禄克FLUKE技术论坛
回帖 发帖
正文

主题:额定电流小的断路器为什么会有数欧的电阻

点击:1850 回复:37

感觉还是接触不好的原因
16-09-08 10:00
新的开关吗
16-09-08 10:04
你测的是新短路器吗
16-09-08 10:13
您看一下我的补充内容。
测量应该没问题,没有接电,没有接负载
16-09-08 14:24
是全新的
您可以再看一下我的补充内容。
16-09-08 14:24
全新的
您可以再看一下我的补充内容。
16-09-08 14:25
已经很用力接触了,而且测量其它额定电流大的不用太用力按,测得电阻为0.2-0.3欧姆
您可以再看一下我的补充内容。
16-09-08 14:26
什么意思?
全新断路器,没有接电,没有接负载
16-09-08 14:26
施耐德的断路器也这样。
感觉应该是正常的。
16-09-08 14:27
表笔短接0.2-0.3欧姆
测量同批次其它额定电路大的断路器电阻也就是0.2-0.3欧姆
16-09-08 14:27

上一页 下一页