正文

主题:额定电流小的断路器为什么会有数欧的电阻

点击:1850 回复:37

以西门子的断路器5SY6105-7CC为例
额定电流是0.5A,上下口均不接线情况下,闭合开关,万用表量得有3-4欧姆的电阻。
开关在闭合的情况下为什么会有电阻呢?
西门子官方的说法是断路器检验项目里没有测电阻这一项
1.新断路器,拆包装后放在桌子上的那种测量方式来测量,同批次从0.5A到数十A不等;
2.用的万用表是福禄克177,表笔短接电阻是0.2欧姆。
3.对比试验,一批来的断路器中,额定电流10A以上的测量电阻都是0.2-0.3欧姆。
4.不仅西门子,施耐德的小额定电流断路器也这样。
个人应该是现象应该是正常的,但不明白原因,遂向大家请教。
最后修改:2016/9/8 14:23:08
16-09-07 09:42
1楼
该帖内容不符合相关规定!
16-09-07 09:52
用万用表量这种电阻不准,我用的台式FLUKE,把两个表笔直接短接量的电阻都有显示0.8欧,想量准确估计只有上lcr
16-09-07 11:13
测量是否可靠,工作电压是多少;
想象中,触点的接触电阻应当比较小。
16-09-07 13:34
可能串有取样电阻。
16-09-07 13:56
断路器有问题.触点的接触电阻应当极小.
16-09-07 14:12
一般情况是没有电阻的,应该是表的问题吧!
16-09-07 14:18
普通表你直接把表笔短接有时都会显示1到2欧的电阻。。
16-09-07 15:26
可以通电闭合开关,然后测量上下口的电压是否为0?
16-09-07 20:22
同意楼上说有,通电、连接一负载测量进出线端电压降就知道它的接触阻抗了,直接测量直流电阻要用电桥测量,直接用万用表测量的话可能不准跟表有关
16-09-08 09:43