设备在好几层楼上,目前确定客户提供的地线有问题,造成我司设备干扰,目前想直流信号电源单独接地,目前现场有块种花土地,就1平方左右,深度0.3米,不知道这样有没有效果,因为单独接地线的条件还不完善
16-08-31 08:10
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
地线深埋地下起码要1米以下。如果高海拔,还要深。否则效果差。主要是满足接地电阻值。有国标。
抗干扰关键应该是等电位。
16-08-31 09:02
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
找下有没有防雷接地先调试用了,可以的话瑞重新独立接地
16-08-31 09:07
3楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
客户柱子上的钢筋……
16-08-31 09:19
4楼
编辑
引用
管理
Victor-韦
如果有刚结构的厂房,可以接到刚结构上。
16-08-31 10:12
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
深度才0.3米,下边是人家天花板?
16-08-31 11:12
6楼
编辑
引用
管理
2232923848
设备必须单独接地线.且良好.
16-08-31 13:12
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
接地位置要求土壤深度大于1米,电导率高,跟大地属于一个整体,不是说埋入泥土就行了
16-08-31 13:40
8楼
编辑
引用
管理
hmz810220
现在已经从别的方面入手了,谢谢大家
16-08-31 13:47
9楼
编辑
引用
管理
1522615606
怎么你想把地线埋在花园里?
16-08-31 15:46