登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:信号线传输距离

点击:1760 回复:19

使用的是外部24v电源,开关量的信号可以传输距离多远?接线必须要用屏蔽线吗?
16-08-22 09:19
呵呵;一是你线的粗细,另外就是干扰;
16-08-22 09:25

qd

开关量信号如果有干扰的话最好接屏蔽线
16-08-22 09:31
就是按钮信号我用过500米,
16-08-22 09:35
低压直流的开关量,远距离传输需要考虑线损、压降、外部电磁干扰,并且多路传输会浪费线材。
所以才研制出了远程IO模块这个控制系统的组件来解决该问题。
16-08-22 09:40
看看你是不是跟动力线走到一起。
16-08-22 10:22
如果接到PLC  ,几百米没什么问题, 如果控制远程继电器,至少200米内没问题。
16-08-22 11:01
如果信号输入是PLC,信号为1时电压范围是-13v到-30v,+13v到+30v,信号为0时电压
范围是-5v到0 ,0v到+5v.也就是说,-5v到-13v,与+5v到+13v的电压,PLC检测无效。
电压的衰减到-5v到-13v,与+5v到+13v的电压范围,是决定线路的长短界限。远距离
要用屏蔽线。
16-08-22 11:31
你的控制电压是多少?是否在操作时有滞后的感觉?
16-08-22 15:04

引用 chency_2008 在 2016/8/22 15:04:08 发言【内容省略】

就是普通三菱PLC,电源是明纬开关电源,但是输出电压我调节到26.4V,实际远程操作按钮盒到PLC柜线路长度572米(我用的是那种带米数的电缆,每卷1000米),线径0.75平方毫米
16-08-22 15:29

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯