登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:信号线传输距离
点击:1760 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
VicZHENG
使用的是外部24v电源,开关量的信号可以传输距离多远?接线必须要用屏蔽线吗?
16-08-22 09:19
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;一是你线的粗细,另外就是干扰;
16-08-22 09:25
2楼
编辑
引用
管理
qd
开关量信号如果有干扰的话最好接屏蔽线
16-08-22 09:31
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
就是按钮信号我用过500米,
16-08-22 09:35
4楼
编辑
引用
管理
cfg168
低压直流的开关量,远距离传输需要考虑线损、压降、外部电磁干扰,并且多路传输会浪费线材。
所以才研制出了远程IO模块这个控制系统的组件来解决该问题。
16-08-22 09:40
5楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
看看你是不是跟动力线走到一起。
16-08-22 10:22
6楼
编辑
引用
管理
osp321
如果接到PLC ,几百米没什么问题, 如果控制远程继电器,至少200米内没问题。
16-08-22 11:01
7楼
编辑
引用
管理
studyplcing
如果信号输入是PLC,信号为1时电压范围是-13v到-30v,+13v到+30v,信号为0时电压
范围是-5v到0 ,0v到+5v.也就是说,-5v到-13v,与+5v到+13v的电压,PLC检测无效。
电压的衰减到-5v到-13v,与+5v到+13v的电压范围,是决定线路的长短界限。远距离
要用屏蔽线。
16-08-22 11:31
8楼
编辑
引用
管理
chency_2008
你的控制电压是多少?是否在操作时有滞后的感觉?
16-08-22 15:04
9楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
chency_2008
在 2016/8/22 15:04:08 发言
【内容省略】
就是普通三菱PLC,电源是明纬开关电源,但是输出电压我调节到26.4V,实际远程操作按钮盒到PLC柜线路长度572米(我用的是那种带米数的电缆,每卷1000米),线径0.75平方毫米
16-08-22 15:29
上一页
下一页
工控新闻
海康机器人165kg/210kg大负载机器人登场
Vishay Gen 3 650 V和1200 V SiC肖特基二极管在提高效率的同时增强电绝缘性
国内首个!腾讯发布具身智能开放平台
施耐德电气:以AI赋能自动化生产向自主化运营转型
纵行科技正式加入西门子Xcelerator生态,共筑数字化与低碳化新未来
我国工控产业自力更“胜”
和利时助力吉林大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目顺利投产
越疆科技深化全球布局,马来西亚子公司开业推动东南亚智能制造升级
更多新闻资讯