主题:FX1S控制步进电机

点击:973 回复:8

如何用1s 控制步进电机定位,先快速再慢速,碰到光电开关走指定距离停止,然后做其他动作在重复
16-08-21 22:51
FX1S的主机没有这样的功能对应的指令。
16-08-21 23:25
知道如何控制步进电机的速度与行走长度就可以。
控制要求并不难
16-08-22 13:06
都是慢快慢 加减速方式。
16-08-22 14:06
换个3u的。。。。。。。
16-08-22 20:37
1s没有高速脉冲指令,起码2s晶体管输出的才有高速脉冲。。
16-08-22 21:32
用3u中断定位 DIVT??? 这个我知道,有没有什么特别的技巧用1s能实现的
16-08-23 07:58
最低都要用1N的
16-09-01 18:26
就用PLSY指令就可以了,1:是马达快速启动;2:当光电感应器的下降沿或者上升沿到时就开始慢速;3:再次感应到上升沿或者下降沿时,本来是停止运行,这时你可以让马达再走一定的脉冲数量就可以了。