主题:三菱PLC发脉冲问题
点击:2911 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
852022156
请问带加减速发脉冲,只有DPLSR吗,那么DPLSR如何连续发脉冲不停?如何实现
我只知道PLSY把脉冲写成K0可以连续不间断发脉冲,那么PLSR怎么实现呢
16-08-19 11:18
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
PLSR要指定具体脉冲数量的。
16-08-19 11:23
2楼
编辑
引用
管理
852022156
已经实测,脉冲数写成K999999是无法实现的,走完脉冲会停止。
16-08-19 11:24
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
你到底是速度控制还是位置控制呢?
16-08-19 16:02
4楼
编辑
引用
管理
852022156
速度控制,但启动需要加速度平滑启动
16-08-20 10:43
5楼
编辑
引用
管理
852022156
步进电机,发多少脉冲走多少,算位置吧
但需要电机一直转
16-08-20 10:46
6楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
很容易了,你要用PLSR实现不停发脉冲,就在导通PLSR的同时清除脉冲监控数,假如使用Y0 就清除D8340。OK
16-08-20 10:50
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
[quote]
以下是引用
zrx517697809
在
2016/8/20 10:50:26
的发言:
很容易了,你要用PLSR实现不停发脉冲,就在导通PLSR的同时清除脉冲监控数,假如使用Y0 就清除
还可以这么玩??
16-08-20 11:52
8楼
编辑
引用
管理
6926792
用DRVI指令,K999999是可以的
16-08-20 11:54
9楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
可以这么玩
16-08-20 11:57