主题:三菱PLC发脉冲问题

点击:2911 回复:21

请问带加减速发脉冲,只有DPLSR吗,那么DPLSR如何连续发脉冲不停?如何实现
我只知道PLSY把脉冲写成K0可以连续不间断发脉冲,那么PLSR怎么实现呢
16-08-19 11:18
PLSR要指定具体脉冲数量的。
16-08-19 11:23
已经实测,脉冲数写成K999999是无法实现的,走完脉冲会停止。
16-08-19 11:24
你到底是速度控制还是位置控制呢?
16-08-19 16:02
速度控制,但启动需要加速度平滑启动
16-08-20 10:43
步进电机,发多少脉冲走多少,算位置吧
但需要电机一直转
16-08-20 10:46
很容易了,你要用PLSR实现不停发脉冲,就在导通PLSR的同时清除脉冲监控数,假如使用Y0 就清除D8340。OK
16-08-20 10:50
[quote]以下是引用zrx5176978092016/8/20 10:50:26的发言:
很容易了,你要用PLSR实现不停发脉冲,就在导通PLSR的同时清除脉冲监控数,假如使用Y0 就清除
还可以这么玩??
16-08-20 11:52
用DRVI指令,K999999是可以的
16-08-20 11:54
可以这么玩
16-08-20 11:57

上一页下一页