登录
首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:急。。。。用一台施耐德ATS4软启动怎么实现一拖二(一用一备)

点击:2871 回复:38

用一台施耐德ATS4软启动怎么实现一拖二(一用一备)
16-08-12 09:59
加切换开关就可以了啊
16-08-12 11:07
附件 QQ图片20160812095913.jpg
这是要求,具体的二次控制接线该怎么接
16-08-12 12:11
加装切换接触器线路,并连接控制线路。
16-08-12 12:11
很简单的,只是你切换的条件没描述清楚
16-08-12 19:20
要求1#泵出现故障时能自动切换到2#泵,具体要接软起动器上的哪些点
16-08-12 19:32
你这应该是1#泵启动完毕后将软起切除,不能用软起保持运行,如果用软起保持运行,电机出现过流或短路,软起报故障,要启动2#泵就得将软起复位了,不能实现自动切换到2#泵
16-08-12 19:43
软起是三线控制还是两线控制?
16-08-12 19:45
就是这个意思,不过我不知道软启动器上要接哪些点,还有就是要不要设置什么参数
16-08-12 20:02
现场控制也不用接什么点吧,应该就接启动和停止两个控制点就行
16-08-12 20:16

上一页下一页