主题:急。。。。用一台施耐德ATS4软启动怎么实现一拖二(一用一备)
点击:2871 回复:38
10楼
编辑
引用
管理
442013100
是的,这是要求参照的图纸,但是图中的软启动器型号不一样,而且具体的参数也不清楚
16-08-12 20:42
11楼
编辑
引用
管理
华新大个子
这图纸上的有一部分电气元件标识和我们厂的图纸的不同,看懂它还要一阵子
最后修改:
2016/8/12 20:55:09
16-08-12 20:53
12楼
编辑
引用
管理
442013100
16-08-12 21:01
13楼
编辑
引用
管理
华新大个子
图纸不全啊,图中的KA6、KA8的线圈在哪张图纸上
最后修改:
2016/8/12 21:21:17
16-08-12 21:06
14楼
编辑
引用
管理
华新大个子
是ATS48吧?
16-08-12 21:52
15楼
编辑
引用
管理
442013100
我先在选用的是ATS48 D75Q
16-08-12 21:59
16楼
编辑
引用
管理
华新大个子
你是想把软起换成施耐德ATS48,然后整个控制系统不换,是吧?没有ATS48的说明书?到网上下载一本
16-08-13 07:33
17楼
编辑
引用
管理
华新大个子
你这里应该把停车方式定为自由停车
16-08-13 07:41
18楼
编辑
引用
管理
华新大个子
这图显示软起是两线控制,端子X1:9和X1:10是1#泵启动信号,端子X1:15和X1:16是2#泵启动信号,端子X1:5和X1:6是1#泵旁路信号,端子X1:11和X1:12是2#泵旁路信号。说明这套控制系统是按他的软起设计的,软起有两对旁路信号输出,而ATS48有3对开关量输出信号,但只有软起内部继电器r2(端子R2A和R2C)一个输出信号可以定义为旁路信号。所以,要达到你的要求,控制电路要有所改动。
最后修改:
2016/8/13 8:03:33
16-08-13 07:59
19楼
编辑
引用
管理
442013100
非常感谢您的热心解答,可我还是不知道要怎么改线路,能说一下要怎么样改才能实现这功能吗?谢谢
16-08-13 08:34