主题:求救。伦茨变频器9328VE报PI trip故障,内有详细的处理过程

点击:5198 回复:9

这是坏的驱动板,不过现在有一块9327的驱动板
附件 1469801414715.jpg
16-07-29 22:11
换上新的驱动板报PI trip,程序已经重装了多次
附件 1469801784811.jpg
16-07-29 22:16
从其他设备上取下来的好的9324mp,刷上程序还是报同样的故障。。
附件 1469801891581.jpg
附件 1469801928069.jpg
附件 1469801859825.jpg
16-07-29 22:19
到底哪项参数能影响到报这个故障。?现在也就说用了一套9327EV变频器替代9328的变频器,程序刷好之后持续爆这个故障!
16-07-29 22:47
    你这个问题原板子报啥?功率板不同电流检测是不同的,EV是不带反馈的
16-07-31 13:45
应该是没有编码器反馈信号,变频器可能没有问题
16-07-31 14:45
参数集错误,功率不一样。驱动板的跳线不对
17-02-20 10:20
9327和9328驱动板上面有几个电阻不一样  要代换的话得把电阻改成一样
17-02-20 13:42
您是明白人啊
17-03-10 20:23
您好
   我我问你你这CAN总线通讯使用的是什么转换器
18-12-24 09:34