主题:关于顺序图中的逻辑错误
点击:575 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
344687947
各位大神好,小弟是一名学生,新学的plcs7200,在用顺序图编写程序时,一旦顺序图很长时就会出现错误,如果删掉后面的一部分就运行正常了,每一块SCR我都是用100ms计数器来连接的,请问这是为什么?
16-07-26 09:56
1楼
编辑
引用
管理
qd
楼主上个程序图看看
16-07-26 10:00
2楼
编辑
引用
管理
344687947
16-07-26 10:09
3楼
编辑
引用
管理
guanyumou
楼主能来个梯形图不 视力不好看不清手画的啊!
16-07-26 10:12
4楼
编辑
引用
管理
344687947
这是我写的部分顺序图,在一开始s0.1和s0.2就有问题了,在s0.1时q0.0就亮了,如果删掉后面一部分程序,又能正常运行
16-07-26 10:13
5楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
上梯形图吧 这个看着太累
16-07-26 19:14
6楼
编辑
引用
管理
fireray
q0.0亮说明该段落程序执行了。也就是说从s0.0直接跳到q0.0段。每一段设置的转移条件存在问题。
16-07-26 20:34