主题:伺服电机控制的传送带跟随变频控制的传送带运动如何实现?
点击:4618 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
327404537
各位师傅好!用台达的plc控制。在变频器控制的传送带的轴上装一个增量编码器,伺服控制的传送带跟变频控制的传送带对接,伺服传送带跟随变频传送带的快慢自动调节。请问各位师傅要实现很难吗?我是新手刚接触伺服我想以这个为题目来学习伺服控制,要写这个程序应该是怎样的思路呀?师傅们支支招 谢谢!
16-07-20 08:04
1楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
用PLC采集编码器脉冲,再加上一点的修正,发脉冲给伺服就行了啊!
16-07-20 08:28
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
较高端的直接给伺服电机驱动器配接同步卡就行了,简易的直接配一个高分辨率编码器做伺服驱动器脉冲
16-07-20 08:39
3楼
编辑
引用
管理
327404537
师傅你好 我用高速计数器DCNT采集编码器脉冲对吗?我如何把这个脉冲给到高速脉冲输出的那个指令上??
16-07-20 15:17
4楼
编辑
引用
管理
327404537
师傅 如何才能把编码器脉冲作为伺服控制器的驱动脉冲呀?
16-07-20 15:19
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
327404537
在 2016/7/20 15:19:23 发言
【内容省略】
你直接把脉冲接到伺服驱动器脉冲输入端得了,调整好伺服驱动器电子齿轮即可
16-07-20 16:19
6楼
编辑
引用
管理
327404537
师傅我想利用这个题目学习伺服控制的各种指令,麻烦您跟我说说如何把高速计数器中的数值提取出来然后再给到脉冲输出指令,大体一说就行剩下的我自己查资料
16-07-20 17:24
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
你采集编码器再PLC处理给伺服电机系统肯定有时差而且不小,直接用编码器数据驱动伺服电机差不多实时响应
16-07-21 01:47
8楼
编辑
引用
管理
327404537
师傅 我是想通过了解这个过程来学习熟悉伺服控制的指令所以误差什么的可以先不考虑,您说直接用编码器数据驱动伺服电机是指直接把线接到伺服控制器的脉冲输入端吗?
16-07-21 07:40
9楼
编辑
引用
管理
xlian
伺服电机可以直接接入编码器。
16-07-21 09:19