主题:西门子变频器炸压敏电阻

点击:3554 回复:35

连炸两回说明炸压敏不是偶然,是必然,压敏是西门子变频器上原装拆机不存在任何问题,而且在修复变频器之后我也带电机试过几次根本没问题,连续炸压敏解释不通呀。
16-07-15 15:33
正常的压敏炸了也只有电压高这一个解释,在怎么个接法错误能使交流电压升高呢?我了解到的情况只有45KW变频器带90KW电机,输出频率最高30HZ,做消防巡检,短时工作状态,水泵是星接。
16-07-15 15:48
变频器输出30HZ输出大概是228V满足水泵星接的条件。
16-07-15 15:50
45KW 带90KW  ,不能这么玩吧
16-07-15 15:53
理论上我感觉也行不通,现实中就是这般设计。
16-07-15 16:15
输入输出反了,我看到过同事接反运行,边上的灯变亮了
16-07-15 16:47

qd

引用 gf2003129 在 2016/7/15 15:53:17 发言【内容省略】

变频器还带这样外的?
16-07-15 16:57
第一次炸压敏变频器模块完好,要是输入输出反了,水泵也不可能运行,模块也不可能完好。
16-07-15 19:19
要是角接变频器肯定带不动,这不是星接,电流要小的多,变频器输出频率上限30HZ,228V就是为星接上限电压。
16-07-15 19:28
设计45KW带90KW电机的人挺有才的!看变频是否带的动电机,关键要看电流,变频器输出为30HZ,满负荷的60%,再加上是星接电流比角接又小,而且是短时设计,这几方面是45KW变频能带90KW电机的原因吧。
16-07-15 19:34