主题:西门子变频器炸压敏电阻
点击:3554 回复:35
楼主
编辑
引用
管理
lf2039952
一台西门子MM430-45KW变频器因进水导致整流模块及电源驱动板损坏,修复带小电机正常,用户提走装机启动不到10来秒就炸电源入线端的压敏电阻,刚开始以为是偶然现象,换压敏,发现驱动也损坏了,再次修复带小电机正常,可到现场再次炸压敏电阻!这就很奇怪了,现场电压不到410V也很正常,变频器是做消防巡检用的,据说是45KW变频带90KW电机,附图大伙给分析下为什么会炸压敏。
16-07-15 12:23
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
45KW变频带90KW电机?
16-07-15 13:00
2楼
编辑
引用
管理
chenjiuweilf
电压问题
16-07-15 13:04
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
是不是接线接错了,
16-07-15 14:07
4楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
是不是潮湿?放电。
16-07-15 14:22
5楼
编辑
引用
管理
574182676
唉,对西门子变频器没啥好感啊!总是炸,各种炸。
16-07-15 14:46
6楼
编辑
引用
管理
windstone
压敏电阻的型号对吗?
16-07-15 14:49
7楼
编辑
引用
管理
lf2039952
对的,听他们是这么说的,最高频率30HZ,消防巡检用,防止水泵锈死。
16-07-15 15:14
8楼
编辑
引用
管理
lf2039952
压敏炸两回了,第一回我怀疑雷击,第二回现场还拍下视频,也就是水泵转10来秒压敏就炸了。
16-07-15 15:16
9楼
编辑
引用
管理
lf2039952
压敏用的是是西门子变频器拆机
件,不存在任何问题,我带电机测试时输入电压也是三相400多伏,也没发现问题,怎么现场装机运行10来秒就炸压敏呢?
16-07-15 15:22