登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:用了变频器为什么变压器会跳闸
点击:15068 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
飞马
我安装设备时用了变频器 可一开变频器变压器那边的漏电保护器就跳闸 请教各位前辈这是什么原因造成的 ?有解决的办法吗
05-06-20 17:19
1楼
编辑
引用
管理
HUYIE
变频器有问题吗?
05-06-20 17:43
2楼
编辑
引用
管理
阿快
你的变压器是干嘛用的?说明白点吧。
05-06-24 20:06
3楼
编辑
引用
管理
yue800120
换个漏电保护器,不一样的~
05-06-24 20:27
4楼
编辑
引用
管理
32406205
为什么要装漏电保护器?
变频器本身就有漏电流
05-06-24 20:28
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
32406205
在 2005-6-24 20:28:00 发言
【内容省略】
如果允许,这贴我要加双钻奖励!没有办法,只能加一个钻。
楼主在使用变频器以前,为什么不仔细的阅读变频器的使用手册呢?“地球人”都知道使用变频器以后,应将变频器上口的漏电保护器去掉。
05-06-24 22:23
6楼
编辑
引用
管理
eports
长知识
05-06-25 14:22
7楼
编辑
引用
管理
素还真
变频器本身是会产生高频漏电的,所以漏电保护器会跳闸.可以选用带高频对策的漏电保护器。
或在变频器前加隔离变压器。
05-06-25 15:20
8楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-06-25 20:40
9楼
编辑
引用
管理
zygrc
你是不是用了ABB的变频器,ABB的变频器前面不能接漏电开关,可以联系厂家解决或换用松下或三菱的都不会出问题.
05-08-10 21:22
上一页
下一页
工控新闻
安森美与伍尔特电子携手升级高精度电力电子应用虚拟设计
中控技术荣获MSCI ESG评级A级,展现可持续发展领导力
建立保持制造业合理比重投入机制
马自达选择采用ABB喷涂雾化技术,以加速可持续发展进程
华北工控图像智能识别系统专用计算机,助力物流行业提质增效
国家统计局:10月规模以上工业增加值同比增长5.3% 主要经济指标回升明显
华北工控BIS-6390ARA-C50:领跑超高清视听产业
华北工控MITX-6122,助力无人机物流配送跑出加速度
更多新闻资讯