主题:用了变频器为什么变压器会跳闸
点击:15068 回复:23
10楼
编辑
引用
管理
赤兔追风
用断路器不行吗??
05-08-10 22:20
11楼
编辑
引用
管理
zhangzheng22
你是不是用了ABB的变频器,ABB的变频器前面不能接漏电开关,可以联系厂家解决或换用松下或三菱的都不会出问题.9楼的说的也对,我以前就遇到过这样的事情。还有4楼说的是精华,10说的是办法-换成空气开关。
05-08-18 11:28
12楼
编辑
引用
管理
wenlin
加了滤波器了没,看接地是否正确呢
05-08-18 20:49
13楼
编辑
引用
管理
gopy
不错,长知识啊,虽说是很小的东西,其实你不搞明白的话也很麻烦。可能是看书不太认真吧。
05-08-19 14:44
14楼
编辑
引用
管理
45239973
顶
05-08-19 21:36
15楼
编辑
引用
管理
hhjz168
查看变频器说明书漏电量和漏电保护器漏电量多少跳闸,漏电保护器漏电量必须大于变频器漏电量,这样才部回跳闸。
07-08-02 15:05
16楼
编辑
引用
管理
lengxuedhl
调一下载波频率 试试
07-08-02 22:32
17楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
07-08-05 17:26
18楼
编辑
引用
管理
yingzhibanye
我用的是三菱的,前面加了漏电断路器,运行OK
07-08-14 14:09
19楼
编辑
引用
管理
ningmao
用断路器不行吗??
07-08-18 19:14