主题:变压器围栏门锁处打火什么原因?
点击:1499 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
海狼1974
围栏内两台变压器分列运行,南北两侧各有一个门,北侧变压器门锁处有打火,能看见细小火花,不知道什么原因?请大家帮忙分析一下
16-06-22 14:20
1楼
编辑
引用
管理
海狼1974
两台变压器平时分列运行,现在变压器运行正常,能是零线断了吗?
16-06-22 14:43
2楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
感应电吧,接地呢,零线断了你设备会体现出来啊
16-06-22 15:04
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
感应电,可能吗??
16-06-22 15:07
4楼
编辑
引用
管理
243604901
摇一下接地电阻吧,感觉是接地的问题
16-06-22 15:20
5楼
编辑
引用
管理
yeyecun
接地没做好吧!
16-06-22 15:22
6楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
怀疑是接地方面的原因!
16-06-22 15:24
7楼
编辑
引用
管理
pynj
打火的北侧变压器门接地了吗?
16-06-22 15:39
8楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
接地网没有达标吧。
16-06-22 15:49
9楼
编辑
引用
管理
zhangjunbb
测一下两台变压器中性点接地电阻值是否正常。
16-06-22 15:56