主题:西门子70的伺服驱动报警F025
点击:822 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
guyijie
这个问题经常遇到,这次遇到一个老版的,控制板和驱动板连在一起的。互感器测试OK,到运放的电阻也OK
16-06-21 13:34
1楼
编辑
引用
管理
455922638
如果测量光耦跟其周围电阻都好,测静态驱动电压也平衡,那么应该是虚焊导致所导致的故障,建议先把驱动电路补焊一遍再行试机看看!
16-06-23 14:21
2楼
编辑
引用
管理
guyijie
好的,谢谢
16-07-04 16:42