高,建议大家多多讨论进口机电路有利于提高整体维修人员水平,和劳动强度
16-06-20 20:35

引用 yuanyuesheng 在 2016/6/16 17:13:19 发言【内容省略】

西门子并未用智能IGBT,过流信号IGBT是报不出过流的。
16-06-21 11:22

引用 lllllwh 在 2016/6/21 11:22:32 发言【内容省略】

确实如你所说,MM440-7.5KW,过电流是用2只786J检测的,不是通过检测IGBT的C_E管压降实现保护的。
现在回过头看,当时的一些分析并不严密。