主题:求助 FX3U 16MT/ES-A 开机BATT亮 ERROR闪烁了 6402参数错误

点击:3639 回复:10

开始电池灯一直亮  换了个电池 还是一样  拆开看了哈  什么也没有动 装上就 ERROR了
16-06-12 18:41
联机试一下;
16-06-12 18:53
我联机  显示 6402 参数错误
16-06-12 19:13
我联机  显示 6402 参数错误 读取不了PLC里面的东西  出错  请教版主  是不是要清空复位
16-06-12 19:15
USB编程电缆 和PLC之间 通讯可以连接
16-06-12 19:17
要通着电来换电池   是不是拿开电池时间太长了
16-06-12 19:17
有可能  本来这PLC 有问题 电池灯换新电池都是亮的  我拆开看了会
16-06-12 19:19
请教师傅们  这问题怎么解决 啊
16-06-12 19:21
6402报警就是内存容量设定错误。
16-06-12 20:26
我清除PLC内存  故障解决了  还是业务不熟  谢谢大家
16-06-12 20:48