主题:变频器压力反馈偏差大
点击:2194 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
辰忆
请教各位前辈,
变频器使用在供水设备上,在测试过程中一切正常,在工地上使用时发现压力传感器压力反馈偏差很大,请问下可能是什么原因引起的?
16-06-02 11:43
1楼
编辑
引用
管理
yeyecun
压力传感器压力反馈偏差很大,怎么个偏差很大?压力传感器不就是输出电流或电压信号来控制变频器的模拟量信号,从而调节电机的转速,最终目的达到恒压供水。
最后修改:
2016/6/2 12:00:03
16-06-02 11:59
2楼
编辑
引用
管理
919355607
传感器是什么方式进控制器的
16-06-02 12:13
3楼
编辑
引用
管理
243604901
你可以把变频器停掉看下反馈,是不是变频启动后有干扰
16-06-02 12:16
4楼
编辑
引用
管理
教主
走的是模拟信号的话有可能是干扰,或者压力表的位置放得不好波动大。或者变频器和压力表信号匹配没有调好。
16-06-02 12:35
5楼
编辑
引用
管理
辰忆
变频器上显示的压力远小于水泵上的压力表的压力,没想明白为什么测试的时候是正常的,在到工地使用时却出现了大偏差。
16-06-03 09:49
6楼
编辑
引用
管理
辰忆
我们用的是电压型传感器
16-06-03 09:50
7楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是变频器器和压力传感器的距离太远。
16-06-03 10:49
8楼
编辑
引用
管理
辰忆
20cm左右
16-06-03 11:18
9楼
编辑
引用
管理
辰忆
这个试过 没问题