主题:【话题】电机变频运行温度高,查到原因让人大跌眼镜(20160601)

点击:5395 回复:81

以前天的贴子中说到普通电机(非变频电机)在变频运行下温度高,由于是在50HZ下运行,所以可以排除是转速低风扇风量不够,也没有过载,工频运行温度很正常。原本以为是变频器没有加输出电抗器,高频载波下磁通饱和所致,所以打算把载波频率调低。今天下午过去把载波频率调到最低1K(默认是4K)但二十多分钟电机就已经开始发烫了,然后给人家说了一大堆道理来讲明电机发热的种种原因。没有办法我准备撤人了,在走时居然发现了发热的原因,简直让人大跌眼镜。发现电机在变频运行时电机居然接成星形而不是三角形。上海的某某公司居然也会出这种柜子表情
柜子控制三台泵,工频是星三角启动,变频器一拖三SPFC控制。先上图
附件 IMG_20160529_183635.jpg
附件 IMG_20160529_192429.jpg
以1#泵为例:变频运行时吸合的接触器是第一行的第一个和第二行的第三个,电机为星形接法。
由于没有图纸我画了个简图(以其中一台泵为例)
附件 J5O(3N2%WDAN6【U`}4【IHT9.jpg
变频运行吸合的接触器居然是KM4和KM3。
如果改成下面这张图之后即可
附件 OTL_【J82UNAIFA8J_}SU@C2.jpg
这样改后让变频运行时吸合KM4和KM2所有的问题就解决了,只不过KM1就得选大一点的接触器了(和变频接触器一样)
不知道这样的柜子图是谁设计的,又是怎么出厂的
最后修改:2016/6/2 8:52:50
16-05-29 22:36
这个:强中更有强中手,你领教了吧
16-05-29 22:38
呵呵,给朋友帮忙,差点没办法了,没想到走时多看了一眼,居然发现主回路居然是错的,瞬间表情
16-05-29 22:42
估计是新手的设计表情
16-05-29 22:50
出厂设计直起吗?
16-05-29 23:12

引用 450767466 在 2016/5/29 23:12:51 发言【内容省略】

出厂时就是错误的
16-05-29 23:26
看柜內器件局也不是什么大的设备工司制造的。
16-05-30 06:28
出厂错的怎么用了那么久
16-05-30 08:05
长知识
16-05-30 08:16
星星接法时,输出力矩太小。导致电机发热。而直接启动是,星三角可以直接转换,因此没问题。呵呵。学习了
16-05-30 08:31