登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】电机变频运行温度高,查到原因让人大跌眼镜(20160601)

点击:5396 回复:81

可能是因没想到会出现这样的问题,所以开始时没有注意。
16-05-30 09:14
你的电流就能反应问题,你没有回答电流多少。
16-05-30 10:04
这是拿变频器当软启动器用吗?
16-05-30 10:05
还不错,找到了原因,说明楼主还是有心的。
16-05-30 10:18
还好楼主经验丰富……
16-05-30 11:26
是去年安装的,是空调冷却水泵,估计厂家来只开了一下就走了,一直没用,我去时工频和变频的转向也不一致,变频是反转的
16-05-30 12:13

引用 13852045792 在 2016/5/30 10:05:39 发言【内容省略】

SPFC应用宏就是循环软启,最多时可以是一台调速泵加两台工频辅泵,软启也算其中的功能之一
16-05-30 12:16
估计是工频运行为主,变频为附表情
16-05-30 12:17
解决了就好 啊
16-05-30 12:18

引用 shz.wsb 在 2016/5/30 10:04:48 发言【内容省略】

有这样的两台柜子,一台是22KW一台是18.5KW。从变频器的输出电流来看22KW的泵电流是46A而额定电流是41A 那台18.5KW的柜子变频器输出电流是28A而电机额定电流是31.4A,刚开始以为22KW的泵有点过载,所以从电流上是看不出来的。
当时测过22KW的变频器输入电流,好像是三十多安培,输入输出电流有差别我觉得也很正常,由于我的表是数字钳形表,而手上又没有指针表,所以没法测输出电压,单比较电流意义也不是很大。
16-05-30 12:23

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯