点击:1744 回复:2

有一台松下伺服器上电试机90分钟左右报警ERR18,现场个把小时报警18,主板,模块,开关管,刹车电阻,光藕都对换过没问题,请教大侠求解?
16-05-28 19:18
先排除是否是驱动问题   换一好的驱动看看
16-05-29 15:15
这个可以确定是这个驱动板的问题,换个驱动板就不会报警
16-05-30 09:20