登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:有关plc的通讯问题
点击:448 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
382893974
求大神解答 最近在学通讯 但是关于各种端口的概念理解不是很清楚 例如SMB30控制端口0 说的是物理端口还是plc编程需要组态的一个虚拟东东 有大神解答吗
16-05-22 09:01
1楼
编辑
引用
管理
ytthink
应该是实际端口
16-05-22 10:03
2楼
编辑
引用
管理
gk_0
当然是物理端口了
16-05-22 13:08
3楼
编辑
引用
管理
anriqing111
PLC或触摸屏上的实际端口
16-05-22 13:38
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个玩意就是指你看得到的东西
16-05-22 17:51
5楼
编辑
引用
管理
ye_w
S7-200只有2个串口,每个串口的配置对应特殊的字节。SMB30和SMB130分别对应Port0和Port1.
16-05-22 19:15
6楼
编辑
引用
管理
qdxychz
物理端口是RS485,SMB30用来选择通讯的波特率,通讯模式,以及数据位奇偶检验选择。SMB30和SMB130分别对应端口0和端口1
16-05-23 11:23
工控新闻
尼得科精密检测科技株式会社与中国感图科技签署战略合作协议
HMS|技术干货:数据协议转换原理与应用
控创与康佳特携手打造安全嵌入式解决方案
推进5G+工业互联网应用:华北工控BIS-6390ARA-C50满足高性能计算和丰富扩展要求
SPS 新品发布 倍福| 新一代处理器实现计算能力跃升
大摩调查:高达62%中国企业或在三年内采用人形机器人
AI赋能,智控领航,新质跃升——2025工业操作系统大会即将启幕
SmartDV亮相ICCAD-Expo 2025,助力中国集成电路产业高质量升级
更多新闻资讯