登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:选型请教
点击:827 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
liangmaoxian
380v,7500瓦的电机,选的线要几平方?断路器,接触器热继电器要几A的?
16-05-20 19:46
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
4平方的可以,25或者32的断路器
16-05-20 21:18
2楼
编辑
引用
管理
osp321
4平方最合适 断路器选择D25 接触器可选2210的。热继电器10-20A可调
16-05-20 21:20
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
7.5KW的马达,所有的选型数据全部按照15A~20A的电流值进行选型。
16-05-20 21:27
4楼
编辑
引用
管理
liangmaoxian
谢谢!我今天去面试的题目,还好答对了
16-05-21 00:17
5楼
编辑
引用
管理
liangmaoxian
谢谢!不过还想问下您选的理由
16-05-21 00:17
6楼
编辑
引用
管理
liangmaoxian
谢了!不过我还想知道根据
16-05-21 00:18
7楼
编辑
引用
管理
cfg168
引用
liangmaoxian
在 2016/5/21 0:18:50 发言
【内容省略】
根据就是估算出马达的额定电流数值,然后根据电流数值进行选择元器件。7.5KW的额定电流是7.5*2=15A。
16-05-21 07:56
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
线路短2.5足矣,断路器选用30A即可
16-05-21 09:03
9楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
接触器可选2210的
好像没有22的
25a的差不多
16-05-21 09:48