主题:1200的全局数据块里面没有偏移量输入框
点击:5596 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
qdppo
。。。。。奇了怪了,我创建的全局数据块没有偏移量的输入框。
哪里没有设置吗?
16-05-20 16:37
1楼
编辑
引用
管理
qdppo
。。。。。是这样的:我想从触摸屏中输入时间变值,可是没有偏移量就不能设置地址。
16-05-20 16:56
2楼
编辑
引用
管理
qdppo
。。。。。。自己摸索解决了。此贴关闭。
16-05-20 17:42
3楼
编辑
引用
管理
osp321
解决了也不分享给大家: 是右键,把优化对勾去掉就好了!
16-05-20 21:32
4楼
编辑
引用
管理
qdppo
引用
osp321
在 2016/5/20 21:32:04 发言
【内容省略】
。。。。。。一忙,给忘了。你说的是对的。