点击:2119 回复:12

有一三菱FX1N-60MT的CPU,冒似是输入触点坏一个了,想换个高级点的CPU,3U或3G的,请教下大家,3U/3G有60个点的吗,接口是不是一样的?
最后修改:2016/5/17 16:50:19
16-05-17 16:49
直接用FX3GA-60MT代换,端子排列输出入地址完全一致,FX3GA就是FX1N的升级代换专用版本,FX3GA内部软元件的比FX1N多好多,且程序容量扩展到32K,更加方便的是FX3GA是USB直接上传下载程序,可以同时连接编程电脑和触摸屏(FX3U出品较早,不支持USB,而且FX3U还要贵30%以上但是很多功能还不如FX3GA)
16-05-17 16:59
3G有60点的,3U有64点的,3G价格相对便宜
16-05-17 17:01
FX1N的是用FX3GA替代,替代型号是FX3GA-60MT-CM,输入接线有一点不一样,要通过S/S端子选择输入极性
另外如果是用到伺服定位的指令,主要特殊寄存器地址不一样。
16-05-17 17:19
3GA是专门针对中国销售的产品。替代1N的首选机型
16-05-17 17:37
FX3GA是对应FX1N的替代款,注意输入的公共端与FX1N不一样了,这个要接DC24V电源的,公共端为S/S;
16-05-17 21:01
3GA需要一个一个接线
比3G的稍微麻烦点
16-05-17 22:07
没什么特殊用途,要换就换个国产。
16-05-18 07:46
FX3GA完全可以替代
16-05-18 07:50
如果要求不高的话可以换汇川的。
16-05-18 07:55