主题:关于程序重复运行的问题求助
点击:738 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
1031189566
很简单的一个运动,我想通过改参数d3来重复运行,这样不用重复开关cpu了
但是启动cpu以后第一次运行成功,再将d3置零再置1以后只有前一个db能运行,后面定时器和最后一个db没反应,但是过5秒以后move2done变成1了。。是不是定时器那里设置的有问题?求指点
16-05-13 14:09
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
这是1200的程序吧,表示没有做过1200的运动控制
16-05-13 14:36
2楼
编辑
引用
管理
1031189566
是1200的
16-05-13 14:38
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
打开块监视吧,
16-05-13 16:59
4楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
Done后面是 % I 1.0 ?
程序里可以给输入位赋值吗?
16-05-13 17:20
5楼
编辑
引用
管理
1031189566
啥是块监视=.=
是那个plc变量的监视表么
16-05-16 10:43
6楼
编辑
引用
管理
1031189566
啊?这个有要求吗?我都是随心所欲的有的用I有的用Q。。。这个会影响吗
16-05-16 10:43
7楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
引用
1031189566
在 2016/5/16 10:43:43 发言
【内容省略】
输入位的状态是随扫描刷新的,要绝对避免把I区用在输出。
M区和DB不是有的是存储位吗?
16-05-16 15:24