  近日接修一台易能1000系列7.5kw变频器,故障现象是:开机正常显示,开始运行后几秒或者几十秒后报E013,可以复位,查资料为逆变模块故障。拆机检查:模块正常,驱动下三臂为a316j,将14脚与16短路后,可以正常输出驱动波,测量各脚电压,发现9脚负压无,7.5v稳压管短路,更换后负压正常,试机正常。交客户使用,隔天客户打电话来,告知又出e013故障,只能返修了。机器回路后试机,果然不定时报故障E013,有时几十秒有时几分钟有时将近20分钟。
 拆机检查:A316j各脚电压正常,不报警时可以正常输出,按照a316j的维修套路先换14脚积分电容,无效,加大电容为3nf,无效,加大为10nf,无效,查输出侧电阻都正常,更换A316输出侧所有贴片电容,无效,更换316光耦,无效,到此维修陷入困境。又想难道是igbt低效导致VCE过高造成的吗?用10A直流测量导通压降为1.7v,正常啊,怎么办?
 继续思考:排除316本身,排除14脚回路,排除316的输入侧电路,看来各电路都能工作,就是不能长时间工作,只能查电路的能量提供者--电源了,测量各路电源电压正常,上示波器测量纹波,查到-7.5v电解电容220uf时,纹波很大,取下测量耐压正常,容量为210uf正常,更换一个高频电容,一切OK。
  请教大家负压滤波电容高频性能下降怎么会造成316不定时报警呢?
16-04-21 09:20
负压滤波电容高频性能下降导致IGBT不能可靠关断吧
16-04-21 09:52
电解电容的高频参数,一,国标标准如何规定?二,实践中如何测量?
16-04-21 10:39
我觉得你还是先找到是哪一相报的,故障是由那个316传上来的再在查找原因。
16-04-21 10:46
电解电容的问题就是不好排查!
16-04-21 10:46
我测量电解电容的步骤:1在线电压,2脱机耐压漏电,3容量,4数字电桥或示波器。
16-04-21 10:54
三路316都会报警,方法是屏蔽其他两路,依次排查。
16-04-21 10:56
看来还是有示波器方便
16-04-21 10:59
主要是不理解负压干扰大为什么会使316的6脚报故障
16-04-21 11:02
电源电压-负压-二极管的压降=igbt的允许最大的饱和压降,如果负压大了,结果就是igbt的饱和压降范围的缩小,原先可以在10V才报过流,现在9V就会报。