登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:调试6RA28,应注意调试哪些参数?

点击:16306 回复:36

如题:使用6RA2825内部励磁,给定从1,4端引入,电枢反馈,来控制一台15KW的直流电机,需设置哪些参数?调试应什么步骤进行?
 请版主及各位大侠指点。谢谢!
05-06-16 11:49
嘻嘻。我说过了。你的那个原来的6RA23是怎么设置的参数?6RA28就和他一样。只是,需要在使用以前,先对装置和电机做一下动/静态识别。如何操作请仔细的阅读一下使用手册。
怎么?你这么聪明,不会让我到武汉去一趟帮你吧?哈哈,开玩笑了。
最后修改:2005-6-16 13:32:06
05-06-16 13:31
原来的6RA23不是我调试的,明天调试6RA28时,我也不能在现场,但现场调试人员需要我指导。只好打肿脸充胖子了。我对6RA23略知一二。
通常情况下,设置P51=20后,
设置P53=2(电枢反馈),P71=67%(电机额定电流/整流器额定电流)
P70=1分(电机I2t监控的热继电时间常数)
E01=100或-100(主给定值的规格化4,5)
E11=1或-1(选择端子14的规范基值)
E12=1或-1(选择端子16的规范基值)
不知还有没有其它的?
05-06-16 18:29
告诉我你的端子输入都使用了哪些?你的外控励磁是不是已经具备,与合闸信号是否有保护性的连锁?因为如果合闸以后,没有励磁电流,主电路的模块就要烧掉了。零励状态电枢等于短路。
看看你的情况,我再教你两招。好吗?
05-06-16 19:31
使用的输入端子有1U1、1V1、1W1         3U1、3W1       5U1、5V1、5W1   16
1C1、1D1                3C 、3D            101   14    104  
37、38(两者并在一起)     1,4  
    谢谢!
05-06-16 19:53
再问,16;14,101,104是怎么回事?还接测速机吗?不是采用内部的电势反馈吗?等待回答。
05-06-16 20:17
16、14接显示仪表,显示输出的电压电流。
原为
原:101、104为测速机反馈。现改为电枢反馈,可以不用。
05-06-16 20:29
不等了,先说吧。
上面的模拟量输入不是接1,4,而是应该接4(信号正),5(信号负)。然后,端子1和端子5短路。这是正确的接法。注意纠正
参数P70=45是对的,等于1不正确。热时间常数一般都大于30分钟以上才对。当然,采用此保护方式准确性不好,也就是象征性的保护。真正的起作用,还是在装置的进线处设置硬件热元件继电器开关为准确过载保护
05-06-16 20:31
端子子109,110为什么不用?非常有用。线路接触器合闸信号连锁,可以连锁保护装置里储存的所有故障信息。举例,当系统正常的时候,激励端子37、38以后,端子109、110闭合,反之亦然,在故障的时候,端子109、110也打开。因此,采用端子109、110的触点控制连锁装置进线接触器,是一种推荐的接线方法。参见手册第6部分-P33。
05-06-16 20:40
谢谢任老师!
翻了一下6RA23的说明书,还应设置P35=11(速度的绝对实际值)
P37=17(带符号的电流实际值)
还有没其他的?
最后修改:2005-6-16 20:58:58
05-06-16 20:44

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯