主题:菜鸟求助!

点击:492 回复:8

各位大神们!我是刚学台达plc不久,请问台达EH3系列plc怎么与ASDA控制器上的编码器输出OA,/OA,OB,/OB连线,是不是24v与S/S连,OA接x0,OB接x1,/OA和/OB接24G,谢谢各位了。
16-04-15 11:55
不行,驱动器是差分信号,PLC是集电极信号。
16-04-15 11:59
那能请教一下,怎么接才对,谢谢了
16-04-15 12:01
另外选个差分型的计数器模块。
16-04-15 13:31
需要专门的模块
16-04-15 14:00
1、加差分计数模块;
2、加差分转集电极输出转换PCB
16-04-15 14:32
做个转换板或者买一个转换板。
16-04-15 16:47
差分5V信号,不能直接用的,需要专门的模块
16-04-15 21:56

引用 osp321 在 2016/4/15 21:56:21 发言【内容省略】

我都是自己焊板子。
16-04-15 22:15