主题:西门子S7-200定时器时间设置的问题
点击:10372 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
zhangpeizhi
各位好,本人正在学习西门子S7-200,学到定时器的应用时,T37为100ms定时器,如果我要5秒的定时,应该设置为50,但我用模拟器模拟运行时,运行到50就动作了,可实际时间还没到5秒,要改为500才行。问题出在模拟软件还是其他原因呢?恳请各位高人指点。
最后修改:
2016/4/5 12:03:07
16-04-05 11:29
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
时间继电器模拟还会出问题?
16-04-05 11:36
2楼
编辑
引用
管理
zhangpeizhi
我也不知道,所以上来请教一下各位,你可以试试有没有问题
16-04-05 11:39
3楼
编辑
引用
管理
六脉加易筋经
我电脑上试了没问题,就是到50时动作的,用的西班牙版仿真软件
16-04-05 11:52
4楼
编辑
引用
管理
zhangpeizhi
是到50时动作,但实际时间并没有5秒呀,大概只有1秒钟
16-04-05 11:58
5楼
编辑
引用
管理
六脉加易筋经
仿真器的问题,200的非官方的,功能差。就是学习用用的。
16-04-05 12:05
6楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
37是10ms的吧!4字头的才是100ms的,明天我看看,我是不是错了!
看了,37#刚好是100ms的
最后修改:
2016/4/6 23:17:08
16-04-06 00:32
7楼
编辑
引用
管理
nj_chengyu
鼠标指向定时器时会自动弹出定时器的时基
16-04-06 10:13
8楼
编辑
引用
管理
zhangpeizhi
谢谢,条件所限,只能将就了
16-04-06 10:57
9楼
编辑
引用
管理
wang4370
200的模拟不大好用,还不如买个二手的练一下.
16-04-06 12:02