主题:求助,触点比较指令

点击:758 回复:6

请问师傅们,刚学习fx2n触点比较指令,编程时,写不上,怎么回事?
16-04-03 07:11

引用 生化药厂 在 2016/4/3 7:11:50 发言【内容省略】

确认你软件中选择的机型为FX2N或以上,早期机种不支持触点比较,只能使用CMP指令。
Good Luck~
16-04-03 08:12
2n可以的,你指令选择错了还是写的不对
16-04-03 08:31
and<= k1 d0
16-04-03 08:36
如3楼直接写指令试试,并注意1楼提到的情况。
16-04-03 08:56
谢谢师傅们,明白了,我确实在,plc选型默认了fx0s
16-04-03 12:30

引用 生化药厂 在 2016/4/3 12:30:25 发言【内容省略】

这个,多多玩就明白了