主题:请教一个组态软件退出时,如何保留设置值的问题,以MCGS触摸屏为例
点击:2510 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
353768255
下面是我设置的一个简单界面,如图所示
在这个图中,库温上限和下限都是可以改变的。但是若是我第一次设置完,触摸屏断电后,我再次进入时,数据就会恢复到默认值数据0.真心的请教一下大家,你们是如何解决这个问题的??说一下原理,我一定感激不尽。
最后修改:
2016/3/26 17:59:08
16-03-26 17:51
1楼
编辑
引用
管理
osp321
数据是屏内部变量还是plc变量,plc中存储在掉电保持区就好了,和什么屏没关系。
16-03-26 18:32
2楼
编辑
引用
管理
353768255
大哥,你好是屏变量。请问有什么方法吗??
16-03-26 18:42
3楼
编辑
引用
管理
yxx12345
触摸屏也有断电保持存储,你看看触摸屏资料
16-03-26 20:41
4楼
编辑
引用
管理
3036188788
好好,我再好好找找。。
16-03-26 23:41
5楼
编辑
引用
管理
7583124
注意下,要保存数据,也要开机调数据给plc
16-03-27 10:15
6楼
编辑
引用
管理
tigermu
曾经的通用版有个功能就是退出时保存值为初始值,但是嵌入式里似乎没有了。思路可以这样,你把设置值存到一个文本文件里,再次通电时在初始策略里从文本里读出赋给屏变量。
16-03-28 08:53
7楼
编辑
引用
管理
353768255
不知道为啥嵌入版把这些好用的功能取消了呢。
16-04-10 11:50
8楼
编辑
引用
管理
tigermu
引用
353768255
在 2016/4/10 11:50:23 发言
【内容省略】
估计还是存储容量的问题。
16-04-10 14:06
9楼
编辑
引用
管理
Downer要厚住
ifix用sqlserver。
16-04-10 18:49