[QUOTE][color=#F5F5DC][center]程序运行监控,电机转了三个单次就停了,诊断6709报警,看了6709帮助还是不明白,而且我也尝试了单次正反转也正常,无报警,不知哪位师傅能帮看看其中问题出在哪里,该怎样改
)TER`KH0PSUTJ35@E3U7`3
附件 )TER`KH0PSUT】J35@E3U7`3.jpg
3{WT(MAG@9E~U5}V5`D`7
附件 3{WT(】MAG@9E~U】5}V5`D`7.jpg
JIG4$2%EA@3YICUNE93329
附件 JIG4$2%EA@3YICUNE】93329.jpg
最后修改:2016/3/17 13:13:41
16-03-17 12:22
我点击了诊断界面的jump按钮,提示说是37步问题,但不明白为什么单次正常转,循环连续到此就不行,报警停下呢
16-03-17 12:27
不行就不用那个指令试试
16-03-17 12:41
换个编程方法试试
16-03-17 12:43
已找到问题就是增加M0的上升沿复位M1,6709不再